Ice In Radon Mitigation System

4

Ik heb een radonmitigatiesysteem met ventilator in mijn huis geïnstalleerd. Het is in 2016 geïnstalleerd en ik heb er tot deze winter geen problemen mee gehad. Ik woon in het noorden van Iowa, waar we deze winter een aantal ongewoon extreme temperatuurvariaties hebben meegemaakt (10F - 55F op sommige dagen).

Ik denk dat het systeem warme, vochtige lucht aan het afzuigen is die dan bevriest binnen de 4 "uitlaatpijp.Wanneer de buis boven het vriespunt verwarmt, komt dit ijs vrij en valt het in de afzuigventilator.Dit veroorzaakt een aantal extreme geluiden (vergelijkbaar met knikkers in een blender) totdat het ijs door de waaier voldoende klein is gesneden om verder onder de plaat te vallen.

Het installatieprogramma beweert dat de ventilator hiervoor is ontworpen, maar ik moet denken dat dit dagelijks gebeurt, de levensduur van de ventilator verkort (om nog maar te zwijgen van de paniek van het huis wanneer dit midden in de nacht gebeurt) (Vanwege luide ruis)).

Wat zijn mijn opties om te voorkomen dat dit ijs lawaai maakt en mijn radonventilator kapot maakt?

Opmerking: Kelder heeft geen waterproblemen en de radon-manometer geeft normale waarden weer.

    
reeks cyclops 06.01.2019 / 20:35
de bron

1 antwoord

1

Misschien kun je in een soort van 45 graden sanitair T-shirt bij die curve net boven de waaier gaan? Op die manier, wanneer het ijs door de pijp valt, raakt het gevangen. Misschien ook een soort filter om de luchtstroom te beperken, maar laat het water op warme dagen smelten.

    
antwoord gegeven 06.01.2019 / 22:56
de bron