Meer toevoegen aan 125A hoofdservice

0

Ik las het bericht vanaf de onderstaande link. Ik had een vraag met betrekking tot die discussie. Ik kan daar posten, maar het was oud. Ik heb een GE-hoofdservicebox, 24 posities, met een dubbelpolige hoofdbreker van 125A.

Worden de meetresultaten van de stroomonderbrekers samengevat om mijn huidige totale aantal / mogelijke stroomsterkte te dicteren?

Er is momenteel een 40 Amp dubbel dat 4 slots aan de rechterkant in beslag neemt voor een elektrisch fornuis met een groot formaat. Er zijn 4 extra circuits voor pluggen, en een regrigerator bevindt zich op een van die. Ik zal een ontdoener toevoegen aan het keukencircuit, maar dat heeft alleen de bovenlichtstekkers. De hoofddienst is voor een 450sf klein appartement van een slaapkamer, een bad en een keuken. Het wordt gerenoveerd, maar het budget is krap.

Ik wil pauzes toevoegen voor een 24KW op aanvraag-boiler en een kleine split-unit AC. Waterverwarmer bij 240V, vereist twee stroomonderbrekers van 60 ampère, en de AC, MRCool, 18K BTU, vereist een 15A tot 20A, dubbele pool.

Kan de hoofdservice die momenteel wordt gebruikt, de extra belasting opvangen. Ik weet dat de brekers prima zullen passen. Ziet er goed uit voor mij.

    
reeks John Rost 12.11.2016 / 18:30

1 antwoord

2

De breekhamers passen fysiek in het paneel, maar u zou waarschijnlijk beginnen met struikelen over dingen wanneer de boiler ingeschakeld was.

Met 24 kW bij 240 V haalt hij 100 A * uit zichzelf. Voeg lampen, bakjes, koelkast of vooral de kachel toe (haal er misschien 30 A * uit), en je bent ruim boven de limiet van de 125 A hoofdbreker.

Als u die waterverwarmer wilt installeren, moet u de hoofdservice upgraden - wat kan betekenen dat u de toegangsdraden van de service moet upgraden van het hulpprogramma, de meter, het paneel, de draden van de meter naar het paneel, of elke combinatie van het bovenstaande.

Het installeren van de AC-unit zou echter goed moeten kunnen, omdat het zo'n klein apparaat is.

* de boiler zal niet 100 A (noch de kachel 30 A) trekken. Afhankelijk van je inkomende watertemperatuur, ingestelde temperatuur van warm water, enz., Heeft het misschien niet zoveel stroom nodig. De kachel trekt slechts 30 A wanneer alle branders en de oven aan staan. Dat gezegd hebbende, wil je niet dat alles goed werkt in de zomer, maar niet in de winter. Of alleen als u 2 van de branders gebruikt in plaats van alle 4.

    
antwoord gegeven 12.11.2016 / 20:55