Enkele schakelaar bedient de GFCI-uitgang en -lampjes

0

Mijn moeder woont in een seniorenwoning. Het gebouw en zijn bedrading zijn minstens 40 jaar oud. Haar badkamer heeft één schakelaar die zowel een GFCI-uitlaat (boven en onder) als spiegellampen bestuurt. Daarom werkt het nachtlampje dat is aangesloten op de GFCI-uitgang alleen wanneer de spiegelverlichting is ingeschakeld. Als de spiegellampjes uit zijn, werkt het nachtlampje niet. Hoe dom! Ik wil dat het nachtlampje werkt, zelfs als de spiegellampjes uit zijn. Het appartement "elektricien" zegt dat het probleem niet kan worden verholpen zonder muren weg te rukken. Kan dat waar zijn? Zo nee, hoe breng ik wijzigingen aan in de GFCI en / of de switch zodat een nachtlampje kan worden gebruikt zoals het was bedoeld? Er zijn geen andere lampen of stopcontacten in de badkamer.

    
reeks Aaron 07.07.2017 / 00:06
de bron

2 antwoord

0

Het appartement "electrician" is correct.

De feed voor de ontvanger gaat door de schakelaar. Waarschijnlijk zodat dingen niet over blijven als iemand de kamer heeft verlaten. Ik ben het ermee eens dat het niet de manier is waarop het zou moeten zijn, maar je kunt dat niet veranderen.

U kunt de schakelaar vervangen (of laten vervangen door een 'elektricien') met een verlichte schakelaar of een combinatie van schakelaar / contactdoos zoals dit en bedraad de vergaarbak altijd warm zoals zou moeten zijn. (De verlichte schakelaar brandt als de schakelaar uit staat.)

Je kunt hoe dan ook een nachtlampje maken.

Veel succes en blijf veilig!

    
antwoord gegeven 07.07.2017 / 11:59
0

Het enige andere dat u zou kunnen doen is een nieuwe GFCI onder de switch toevoegen of een comfortsprinter GFCI / Switch alleen voor het nachtlampje gebruiken. Zorg ervoor dat je toestemming krijgt van de huiselektricien of laat het hem doen.

    
antwoord gegeven 07.07.2017 / 22:03