Vragen met betrekking tot mijn plan voor een nieuw 50A-circuit (met foto's)

1

Overzicht

Afbeeldingen / diagrammen aan het einde. Ik ga vergunningen halen en wil dit graag correct doen. Ik ontkoppel een ongebruikt 40A-circuit en vervang het door een nieuw 50A-circuit naar mijn garage voor een NEMA 14-50 elektrisch voertuig (Tesla) oplader. De bedradingsspecificaties van Tesla zeggen een neutrale draad te gebruiken voor de NEMA 14-50. Dit circuit zal worden onderworpen aan een submeter voor tijdstippen die specifiek zijn voor het elektrische voertuig.

Plan

  • Ik zal de 40A-dubbelpolige zekering verwijderen, de draden van dat circuit afdekken en nieuwe 50A-dubbelpolige breekhamers installeren
  • Ik zal 6-gauge THWN-draad gebruiken, de grond verbinden met de grondstaaf, neutraal naar neutraal, één heet naar elke kant van de 50A-dubbelpolige zekering
  • Het circuit loopt naar buiten met LB's bij elke uitgang / ingang, loopt door PVC-leiding en een submeter op weg naar de garage
  • Het loopt door noppen in de muur van de garage en komt uit bij de plastic doos voor een NEMA 14-50-houder

Vragen:

  • Voer ik afzonderlijke geïsoleerde draden of moeten alle vier de geïsoleerde draden ook worden omhuld? Heeft betrekking op mijn volgende vraag met betrekking tot de nulleider. Ook dit gaat door een exterieur loopvlak dus een "natte locatie". Ik neem aan dat alle vier bij elkaar zijn geschoven.
  • Het bedradingsschema voor de submeter heeft alleen lijnen getekend voor de twee hots. Ik heb getekend hoe ik denk dat het moet worden bedraad. De neutrale omleidt alles in de meter, rechtstreeks van de neutrale balk op het hoofdpaneel naar de NEMA 14-50-houder. Klopt dit voor de neutrale?
  • De aardedraden zijn 3/4 "gestript, bevestigd van de grondstaaf op het hoofdpaneel op de aardaansluiting (?) in de meter en vervolgens weer van de aardtule in meter naar de houder. Geen aarde bevestigd aan de plastic uitlaatdoos . Klopt dit voor de grond?
  • Ik ben van plan om het huis bij LB te verlaten, dat naar submeter gaat, de nieuwe submeter naast de bestaande meter (afgebeeld) plaatst en dan verder door de leiding naar de garage. Als ik binnen gaten boor door de spijkers om dit te doen, heb ik bussen nodig?
  • De PVC-buis aan de buitenzijde zal rusten op het metselwerk. Moet ik de buis bevestigen aan het metselwerk?
  • Moet ik 1 "PVC-buis gebruiken, gezien 4 draden van 6 gauge?
  • Wat ik nog niet heb genoemd, maakt dit eenvoudiger / veiliger?
  •     
    reeks MinnesotaDIY 05.08.2018 / 19:18
    de bron

    1 antwoord

    2

    Beantwoord uw vragen achtereenvolgens:

  • Je gebruikt hier individuele draden in de conduit - er is hier geen reden om te worstelen met een dikke, irritante kabel in een kabelkanaal! Alle vier de draden krijgen echter getrokken door de leiding als een groep - je kunt een touwtje opzuigen (een plastic zak aan het uiteinde vastbinden) door de buis als deze samen is en je vervolgens kunt gebruiken om trek de draden erdoor.

  • Je bent goed met de nulleider hier - een meter voor 120 / 240V-gesplitste fase-service heeft dit niet nodig. Eenvoudig de lijn opmeten en neutrale elementen samen met een geschikte draad (of een mechanische schroef-terminal splice connector) op dit punt laden.

  • Je voorgestelde aardingsschema is ook prima gezien je kanaalkeuze. Ik zou echter willen voorstellen om een kale aardedraad in plaats van een geïsoleerde kabel te gebruiken, omdat dat een beetje ruimte in de leiding bespaart.

    >
  • Omdat u een leiding door de tapeinden loopt in plaats van een kabel, heeft u geen bussen nodig om de leiding door gaten in de stijlen te leiden. Ik stel voor om de buitenleiding trouwens boven het raam te laten lopen; op die manier hoeft u niet te proberen een leiding achter uw gasmeter aan te brengen.

  • Je moet de kabelbuis beveiligen tegen wat het tegenhoudt met intervallen van 3 ', ja. Omsnoeren aan elke andere stoeterij werkt als je tegen de gevelbeplating loopt met tapeinden 16 "O / C - voor tapeinden 24" O / C, bevestig eenvoudig een kabelboom aan elke bout, door de gevelbeplating. Als u besluit de geleider aan het metselwerk te bevestigen, gebruikt u metselwerkankers of bevestigingsmiddelen voor de kabelbinders op afstanden van 3 '.

  • 1 "is een geschikte maat voor de run die je hebt gepland, maar PVC is mogelijk niet het juiste materiaal - misschien heb je EMT liever, hoewel je voor de samengestelde bocht naar de LFMC wilt overstappen garagedeur van de buitenrennen in plaats van daarvoor geleidebuislichamen te gebruiken - of die, of buig EMT of PVC om te passen met behulp van een leidingbuiger.

  • Als je de run over de bovenkant van het venster gaat doen, dan zou ik de metervat zo monteren dat de onderkant overeenkomt met de bovenrand van het venster. Dat betekent dat je gewoon de conduit uit de knock-out aan de linkerkant van de meterkast kunt rennen.

  • antwoord gegeven 06.08.2018 / 03:25
    de bron