Kan een witte (of andere kleur) draad worden opgemerkt om als aardgeleider te dienen?

1

In een vraag met betrekking tot het aansluiten van een apparaat met een 6-20P-stekker (240V Ground + 2 Hots ) in een 10-30R (120 / 240V Neutral + 2 Hots) stopcontact, stelde ik voor de uitlaat te vervangen door een 6-20R en de bestaande neutrale draad als een grond te gebruiken (zonodig naar de juiste grondbus verplaatsen) door deze te markeren als een grond aan beide uiteinden.

Ik weet dat het goed is om witte draden te markeren met zwarte tape of een markering bij het schakelen van switches, maar ik kan Geen enkele referentie vinden die zegt dat het ok is om wit of zwart (of een andere kleur) op te merken als een aardgeleider.

Is het ooit een code die voldoet aan de norm voor het markeren van kleine, geïsoleerde (oftewel 10 tot 14 AWG) geïsoleerde draden, of moet deze altijd kaal of groen zijn? Ik weet dat er mogelijk verschillende regels zijn voor draad met een grotere dikte, dus deze vraag gaat voornamelijk over draad van een kleinere dikte.

    
reeks Johnny 24.01.2016 / 19:57

2 antwoord

7

Voor zover ik weet, nee

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Let op: 250.119 (A) en (B) doen maken het mogelijk de draad groen te markeren bij de uiteinden voor draden groter dan 6 AWG.

    
antwoord gegeven 24.01.2016 / 20:14
0

Aan het eind van de dag gaat het om veiligheid. Het loont dus om rekening te houden met de wilskracht van de gebruiker. Als een schending van de code van het ene type of een ander onvermijdelijk is, is dit een kwestie van minste schade.

Laten we eerst kijken naar 250.119.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Mijn eerste lezing van "Continuous outer covering" was "meer dan de gebruikelijke band van zwarte tape die je op switch-lussen vindt", b.v. De draad bedekken met vele spiraalvormige lussen van elektrische tape, verf of krimpkous, tot de volledige lengte zichtbaar is in een doos of legaal verbindingspunt. Met het idee dat het merk het soort van manipulatie overleeft dat vaak die zwarte band verwijdert. Dat is misschien niet wat code betekent, maar nu terug naar onze eindgebruiker die zijn probleem zal oplossen door een of andere code-overtreding.

De reden waarom code een uitzondering voor zeer zware draad toestaat, lijkt te zijn dat zeer zware draad duur is. Nou, als General Motors het zich niet kan veroorloven om een 0000ga te vervangen. gewoon omdat het niet groen is, misschien kan Joe Poor het zich niet veroorloven om een 12ga te vervangen.

Laten we eens kijken hoe die redenering tegen de code staat.

250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).

(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor

Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.

(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:

  • a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
  • b. Coloring the insulation or covering green at the termination
  • c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination

Stel je voor dat de drie exemplaren van "groter dan 6 AWG" er niet waren. Als dit het geval is, zou dit soort markering worden toegestaan. En het niet specifiek zegt "... en dit is niet toegestaan voor < = 6 AWG." Als de code echter betekende dat, zouden die drie voorvallen overbodig zijn. Het feit dat het er is, impliceert het verbod.

    
antwoord gegeven 25.01.2016 / 02:43