1

Mijn A / C-unit heeft kanalen die naar de tweede verdieping lopen, naar de zolder, om enkele plafondventilatieopeningen te voeden.

Vandaag, na verscheidene dagen van extreme vochtigheid, merkte ik verfblaren op en op één plek barstte ik rond waar het kanaalwerk naar boven kwam.

Toen we het huis kochten (ook in de zomer), merkten we wat blaren en de inspecteur dacht dat het misschien van het dak was. De verkoper heeft het dak vervangen, we hebben het opnieuw geïnspecteerd en het werd als goed beoordeeld.

Dit water bevindt zich op dezelfde plaats. Omdat we vandaag geen regen hadden gehad, vermoedde ik dat het de A / C was, dus ik heb het meest getroffen stuk gipsplaten weggesneden. Zeker, er is een ongeïsoleerde metalen buis geïnstalleerd tegen de gipsplaat en de condensatie is gemakkelijk voelbaar.

Mijn vraag is: wat kan ik hieraan doen? Voor nu heb ik de getroffen gipsplaat uitgesneden en een paar andere gaten geboord in de getroffen gebieden, in de hoop daar tenminste een luchtstroom doorheen te krijgen.

Maar wat moet mijn strategie voor de nabije en lange termijn zijn? Moet ik dit metalen gedeelte van de pijp vervangen? (Het lijkt erop dat er een elleboog is, de ruimte is niet groot genoeg voor het kunststof geïsoleerde flexibele kanaalwerk dat we beneden hebben). Hoe kan ik voorkomen dat dit probleem zich voordoet? Zou een permanente ventilatie in deze ruimte helpen?

    
reeks Emily 20.07.2013 / 23:28

1 antwoord

4

De beste manier om het condensatieprobleem te bestrijden, is het isoleren van de stijgbuis, oftewel metalen buis, die het probleem veroorzaakt. Er zijn verschillende manieren om het werk te doen. De beste manier is om een dampremmende & spray-on schuimisolatie, maar dat kan kostbaar en rommelig zijn, tenzij gedaan door een professional. Een andere is om steenwol te gebruiken om het kanaal te isoleren, maar vaak is er niet genoeg ruimte in de muur om het te gebruiken. De isolatie die ik het liefst gebruik is een duct-wrap. Het ziet eruit als noppenfolie met kleine "bubbels" ingeklemd tussen 2 lagen met folie bekleed plastic. Het hangt allemaal af van hoeveel geld je wilt uitgeven en hoeveel ruimte er is tussen het kanaal en de gipsplaat.
De kortetermijnoplossing is om een duct-wrap te installeren. Het is verkrijgbaar bij thuisverbeterende winkels in de afdeling bouwproducten in de sectie isolatie. Het komt over het algemeen in verschillende lengten op een breedte van 4 voet & kan op maat worden gesneden met een schaar (of een scheermes, als je voorzichtig bent). Om het te installeren, meet eenvoudig de afstand tussen de noppen en voeg ten minste 12 inch toe om de isolatie achter het kanaal te duwen OF voeg 4 inch & niet aan de noppen, zoals traditionele glasvezelisolatie. Snijd de duct-wrap op maat. U zult ook metalen (duct) tape nodig hebben om de naden tussen het bovenste stuk en het onderste stuk duct-wrap af te dichten. Het heeft een papier-backer om te voorkomen dat de gelijmde kant aan zichzelf blijft plakken. U moet de paperbacker verwijderen wanneer u hem installeert. De oplossing op lange termijn zou aan jou zijn. Je zou iemand kunnen inhuren om je bestaande kanalen uit elkaar te halen en te isoleren of je zou het werk zelf kunnen doen, hoe dan ook, dat is de enige oplossing voor je probleem. En tussen haakjes, het snijden van een gat in de muur maakt het alleen maar erger door de luchtvochtigheid een directe weg naar de nu niet-geïsoleerde kanalen te geven.

    
antwoord gegeven 21.07.2013 / 10:21