Hoe bepaal je welk type en dikte van de draad moet worden gebruikt voor ondergrondse bedrading naar een vrijstaand subpaneel?

1

Ik installeer een subpaneel in een vrijstaande garage. Het subpaneel zal 60 ampère zijn. De garage is ongeveer 30 'van het hoofdpaneel in huis en ik zal natuurlijk een exacte lengte krijgen voordat ik de juiste maatbedrading selecteer. Ik zal pvc ondergronds gebruiken voor de bedrading. Er is reeds bestaande bedrading ondergronds van het huis naar de garage, die niet meer zal worden gebruikt.

Ik probeer te bepalen welke meter en type bedrading ik nodig heb. Ik weet niet zeker of dit een duplicaat is van this vraag of niet, maar ik ben op zoek naar informatie over de dikte van de bedrading die ik nodig heb. Het diagram waarnaar in één antwoord is gelinkt, stelt voor naar de temp. Temp. Ik ben daar enigszins uit mijn element, net als alle amp / gauge-diagrammen die ik in het verleden heb bekeken, alleen als lengte van de geleider beschouwd, want als de lengte toeneemt, neemt ook de weerstand toe, wat betekent dat er een spanningsdaling is. Omdat dat voor gelijkstroomcircuits was, moest ik meestal vragen waarom is AC anders?

Ik veronderstel dat ik voornamelijk vraag hoe om deze informatie te achterhalen en niet alleen gimmie de informatie. Leer iemand om te vissen, om zo te zeggen.

Uit onderzoek blijkt dat ik individuele THWN-geleiders of een x-x-x-x-kabel moet gebruiken, x is de meter, ik ken de voordelen of nadelen van geen van beide. Hetzelfde geldt voor koper en aluminium.

    
reeks MDMoore313 22.04.2014 / 21:44

1 antwoord

2

U bevindt zich in een kabelkanaal, gebruikt afzonderlijke draden - deze zijn goedkoper, ze trekken gemakkelijker en de conduit-vullingkabels zijn vreselijk.

Doorgaans schieten we minder dan 3% op spanningsverlies bij nominale stroom. Minder afname is OK.

Ik ben er vrij zeker van dat je minimaal 6Ga-draad nodig hebt voor een feed van 60 Amp. - bij een korte run van 30 voet is dit waarschijnlijk ook perfect geschikt. Ik krijg een daling van 1,8% voor 60 ampère bij 240V op 30 voet (enkele richting) van 6 Ga. Bewerken - koper!

De limiettemperatuurclassificatie bij gebruik van THW, THHN, enz. draad is over het algemeen de temperatuurklasse van de connectoren op de serviceapparatuur (breker of paneel) die gewoonlijk 75 C is - zelfs als u 90C draad gebruikt, moet u de 75C volgen gedeelte van de tabel vanwege de verbindingen.

Koper .vs. Aluminium.

Koper (Cu) kost meer, aluminium (Al) minder.

Koper heeft een betere geleidbaarheid - effect is, kleinere draad om dezelfde stroom te voeren. In dit geval 6 gauge koper .vs. 4 gauge aluminium.

Koperoxiden zijn geleidend. Aluminiumoxide is een isolator, vormt zich snel en kleeft heel strak aan de draad. Aluminiumverbindingen vereisen speciale procedures en materialen om een solide verbinding te maken die na verloop van tijd niet losraakt en oververhit raakt. Deze omvatten zaken als het borstelen van de draden met een roestvrijstalen borstel en een verbindingsmateriaal van aluminiumdraad dat de draad bedekt om contact met lucht te voorkomen. De aansluitingen zelf moeten specifiek worden beoordeeld voor gebruik met aluminium, maar de meeste grote zullen zijn (over het algemeen is Cu-Al gemarkeerd, wat betekent dat ze met beide werken, waarbij niet-gemarkeerde connectors worden verondersteld alleen koperdraad te zijn).

Aluminiumverbindingen worden verder gecompliceerd door koude stroming, maar dat wordt lang en gecompliceerd om in te komen, en wordt verondersteld te worden geadresseerd door de juiste soorten aansluitingen te gebruiken. In wezen wordt de verbinding heet, de draad zwelt op, de gezwollen draad vervormt, de draad krimpt, de verbinding wordt losser, dus herhaal de volgende keer dat het warmer wordt tot het vuur.

    
antwoord gegeven 22.04.2014 / 23:21